當前位置:首頁>企業問答> 常見潔凈區風速檢測方法是什么?

常見潔凈區風速檢測方法是什么?

發布時間:2020-12-14

常見潔凈區風速檢測方法:在潔凈室竣工驗收及綜合性能全面評定檢測中,應首先檢dao測風速及風量。1、單向流潔凈室對于垂直單向流潔凈室,測定截面取距地面0.8M的無阻隔面(孔板、格柵除外)的水平截面;對于水平單向流潔凈室,測定截面取距送風面0.5M的垂直截面。2、非單向流潔凈室對于非單向流潔凈室,可采用風口法和風管法測定風量。(1)風口法測定風量  非單向流潔凈室通常采用高效(或亞高效)過濾器送風口,在出風口大多裝有擴散孔板,為了測量準確,可制作輔助短風管來測定風量。(2)風管法測量風量  測量系統送風量時常用此法。因為不管是總系統還是分系統,設置測孔位置的主風管通常在空調機房或吊頂夾層內,測試條件較差,測試人員需鉆入吊頂夾層或在空調機房內高空作業。

常見潔凈區風速檢測方法:風速測試是潔凈室測試的一項重要內容,特別是單向流潔凈室(區)尤為關鍵。風速在流進過程會受到阻力和其他干擾,流經距離越長,風速改變的越大,所以風速的測點位置應選擇在風口送風的正下方接近風口的位置,一般以距離150mm-300mm為宜。根據測試目的不同,風速測試方法也不盡相同:1、亂流潔凈室(區)亂流潔凈室的送風口風量測試一般選風量罩法。但是實際檢測中,有很多風口是非標尺寸,或者過大,導致風量罩罩口無法完全罩住風口。此時,一般會通過截面平均風2、單向流潔凈室(區)單向流是沿單一方向呈平行流線的氣流,與氣流方向垂直的斷面上的風速均勻。理論上,單向流風速在沒有阻力和其它干擾時,在流經的每個地方大小應該相等。事實上,在實際工作中,阻力與干擾因素很多。那么此時測試風速選擇的位置就顯得非常重要。

以垂直單向流為例,說明單向流潔凈區風速檢測方法:因單向流邊界受其他干擾,方向和速度均受到較大影響,在測點布置時,需在離開單向流區域邊界靠里一定距離的地方均勻布置測點;測點數目根據區域面積而定,然后通過平均風速乘以測試截面截面積求出風量。