二、手動控制(1)合上空氣開關QF,接通三相電源(2)將SA移到手動位置(3)按下啟動按鈕SB2,接觸器KM1線圈通電,吸合自鎖,主觸頭合閘電機用頻敏變阻器啟動。(4)當轉速接近額定轉速或電流表接近額定電流時,按下按鈕SB3。中間繼電器ka線圈被電吸引并自鎖。KA常開觸點閉合KM2線圈回路,KM2常開觸點閉合。

一、自動控制(1)關閉空氣開關QF,關閉三相電源。(2)將SA盤轉到自動位置,按下SB2交流接觸器KM1線圈通電自鎖,主觸頭閉合,動定子接三相電源起動。(此時,頻敏變阻器連接到轉子電路)。(3)此時,時間繼電器KT也通電并開始計時。達到設定時間后,閉合kt延時閉合常開觸點,接通中間繼電器ka線圈回路,閉合ka常開觸點,得到接觸器km2線圈回路。電動,KM2常開觸點閉合,頻敏變阻器短路,啟動過程結束。(4)線路過載保護熱繼電器接在電流互感器二次側,這是因為電動機容量大。為了提高熱繼電器的靈敏度和可靠性,將電流互感器的二次側連接起來。(5)此外,在啟動期間,中間繼電器KA的常閉觸點使繼電器的熱元件短路,以防止熱元件因啟動電流過大而發生故障。在運行過程中,斷開KA常閉觸點,將熱元件接至電流互感器二次回路進行過載保護。更多內容可以到無錫市太湖電工器材了解一下。

斷開KA常閉觸點,將熱元件接至電流互感器二次回路進行過載保護。