消防智能巡檢柜的特點:1、巡檢過程中發生火災時會立即停止巡檢,瞬時啟動消防泵2、功能齊全可完成消防主回路及消防水泵的低速無壓巡檢3、具有過電壓、過電流、短路、缺相等保護4、巡檢時發生故障自動巡檢裝置會發生聲光報警,具有數據記憶功能可完成對故障時的瞬態參數記憶,便于維修、分析5、可通過界面顯示巡檢運行參數(定制)6、具有上位電話報警功能(定制)7、設備預留RS485通信接口,可完成對樓宇自控的運行狀態遠傳(定制)8、具有巡檢時故障參數打印功能(定制)消防智能數字巡檢裝置性能說明:消防智能數字巡檢裝置可完成對消防水泵低頻自動巡檢,巡檢時智能巡檢控制器輸出指令,逐一對消防泵進行巡檢,此時電機轉速較低,系統不產生水壓。整個巡檢過程中如設備接到消防命令,智能巡檢控制器會立即發出停止巡檢的指令,瞬時啟動消防泵完成消防任務。如巡檢過程中出現異常,控制器會記錄發生故障的信息并發出聲光報警,同時故障信息會上付至消防中控室或樓控值班室,通知有關值班人員進行檢修,確保消防設備萬無一失。

 消防智能巡檢柜自動巡檢的特點: 1)采用低頻調速器巡檢水泵,啟動電流小、水泵轉速低、對水泵機械沖擊小,從而延長了消防水泵的使用壽命,特別是對大功率的消防水泵來說意義重大。2)變頻巡檢驅動功率小,運行高效節能。3)消防巡檢柜能按設定的周期自動巡檢,無需人為操作,配有多種通訊接口,可實現遠程消防監控,隨時了解消防水泵機組的情況,便于管理。4)采用中文大屏幕顯示屏作為人機界面,操作方便,簡單直觀。5)具有故障報警、掉電閃存功能、故障存儲記錄功能。6)巡檢過程中如遇消防信號立即退出巡檢,并馬上啟動消火栓泵和噴淋泵。7)消防巡檢裝置具有完備的接口功能,可與公司監控中心或消防部門的計算機聯網,24小時對設備實時監控、監測,實現計算機遠程監控、全方位網絡中心管理,從而進一步加強了安全監控。8)對電氣主回路、電源電壓、電流、缺相、絕緣阻值、耐壓等進行巡查。消防巡檢控制柜的巡檢功能實現,離不開消防認證柜專用電氣元件——消防泵自動巡檢控制器的支持。

消防智能巡檢柜的自動巡檢功能的特點:1、設備具有全自動巡檢功能,巡檢周期7天以內,可以按甲方(使用方)要求任意設定,通常設為每周期24小時;2、消防泵在巡檢時以低頻低速方式逐臺啟動巡檢運行,每臺泵運行時間不少于2分鐘,通常設為每周期5分鐘;3、自動巡檢時,對消防泵控制柜的一次回路中主要低壓器件給出不大于2S的脈沖動作信號,逐一檢查其動作狀態;4、自動巡檢時,當遇消防信號時立即退出巡檢,馬上進入消防運行狀態;5、自動巡檢時,若發現故障則發出聲、光報警并記憶和儲存故障信息;6、具有過電壓、過電流、短路、缺相等保護功能;