請問防滲土工膜的施工要求有知道的嗎?求解答
發布時間:2020-11-06防滲土工膜這道工序是環保工程防滲系統中一道關鍵的工序,整個工程的成敗取決于人工防滲層的施工質量,也就是說,一旦防滲膜發生滲漏,造成地下水源污染、土地污染等一系列環保問題,后果將無法彌補。防滲土工膜的施工要求:一、材料準備:采購的防滲土工膜的性能指標符合防滲土工膜國家的技術標準:GB/T17643-2011,國家標準對各種規格復合土工膜有具體的參數要求。二、施工前的準備工作:1、鋪設、安裝防滲土工膜前,邀請業主、設計方、現場監理與相關單位,進行施工前的預備會議,會議確定防滲施工的各項施工細節以及解決工地現場出現的各種新的情況。2、做好施工前的電源線路檢修、暢通;施工機具的檢修就位;勞動力安排就緒等一切準備工作。3、必須按照已批準的文件和征得項目監理對施工建議方案書面同意后,方可施工。施工中應做好記錄,交業主歸檔備查。4、施工設備、機具、HDPE土工膜材料其施工前應進行檢查。HDPE土工膜材料合格證應保存?zhèn)洳椤DPE土工膜材質在施工前須經監理工程師認可。
防滲土工膜的施工要求:1.基底準備:1)檢查并確認基礎支撐層已具備鋪設復合土工膜的條件?;鎽?yīng)干燥(含水率應控制在 15%以下)壓實(密實均勻,壓實系數≥0.95)。表面平整、無裂痕、無泥濘、無洼陷、坡度均勻一致,鋪膜內的平直度應平緩變化,陰陽角處圓滑。2)清掃土工膜鋪設面,不能有尖銳物,石塊、鐵絲、木棒等,防滲范圍內的草皮,樹根要清除,對于雜草要噴灑滅草劑。
防滲土工膜的檢測工作:1)下料分析,合理裁剪。2)檢查復合土工膜的外觀,記錄并修補損傷、孔洞等缺陷;3)做試驗段,確定焊接溫度,速度等施工工藝參數。4)在鋪復合土工膜前用壓路機靜壓兩邊收面。每個施工的技術人員需要配備的主要勞動力:機械工1人(負責吊送復合土工膜)、放線工1人、電工1人、輔助普工5-6人(可隨工程進度調整)。