發布時間:2020-09-23

防雷檢測的規范要求內容:1、到達受檢單位,主動向被檢單位(或稱服務對象) 出示有關證件。2、查閱本次檢測對象(或稱受檢單體) 的防雷工程技術資料和圖紙,了解并記錄受檢單體的重要性、使用性質和發生雷電事故的可能后果,確定其防雷類別、防雷區劃分和應檢測項目。3、巡視受檢單體及周邊環境,根據所使用儀器的測試原理和要求,合理布置接地電阻測試儀輔助樁位并連線,再次檢查儀器設備,記錄接地電阻測試儀型號名稱及檢測輔助樁位。(僅在進行接地電阻檢測時才需要此步驟)

防雷檢測硬性規定:所涉及的防雷裝置,其材料、規格及其技術參數應與《GB 50057-2010建筑物防雷設計規范》等相關標準的要求相符合。防雷裝置檢測一般分為事前檢查和事后檢測兩部分。在進行防雷裝置檢測前應對所使用的檢測儀器、儀表和測量工具進行檢查,檢查的內容如下:1、儀器儀表鑒定或校準:檢查儀器、儀表鑒定證書、校準證書是否在有效期的范圍內,一般要求每臺檢測儀器、儀表要納入計量的檢測,檢測單位可委托有計量認證資質的檢定單位進行常規的計量檢測,檢測合格的,由檢定單位核發給每臺儀器、儀表一張計量認證合格證。2、檢査儀器儀表電池:檢査儀器、儀表所使用的電池是否在正常值范圍,如果電池的電壓不足,則應立即更換新的電池如遇到在檢測中儀器、儀表的電池電力不足時,建議隨身攜帶一組與儀器、儀表相配套的備用電池。3、檢查檢測設備外觀及其附屬設備:檢査檢測用測試線絕緣層是否有破損,如果有破損則應更換或采用絕緣膠帶對破損的部位進行處理,避免讓露的金屬線在檢測過程中碰到帶電物體或接地體產生危及人身安全或影響檢測數據情況出現如果發現檢測線某處斷開,可用萬用電表的電阻擋尋找檢測線斷開位置并做處理,以免影響檢測工作。

現場防雷檢測的規范要求內容:進行現場檢測并記錄數據。根據確定的檢測項目,按先檢測外部防雷裝置,后檢測內部防雷裝置的順序,由檢測人員對建(構) 筑物、設施的防雷裝置的觀感質量進行巡視檢查,并對相關技術參數進行測量,同時進行接地電阻或過渡電阻測試點取樣并繪制測點平面示意圖,對測點進行標注和編號后進行接地電阻、過渡電阻等測量,測量結果———讀數經復核無誤后按要求記入相應的原始記錄表。