?電力電纜在電力工程中的應用可以從以下幾個方面進行分析:一、電纜的敷設方式 二、電纜的選型 三、電纜截面積的選擇 四、關于電纜網絡及電纜網絡自動化 五、電力電纜施工中應注意的問題 希望能對您有所幫助,謝謝采納。

電力管井專用于電纜頭制作及電纜牽拉、檢修用處的建筑構件。通常分為混凝土澆筑井和磚混井。 ①北京市外電源電力管井的井蓋必須采用防盜井蓋,一類、二類用電級別的井蓋要采用防盜報警。入孔內徑應為800 mm。 ②井腔高度不宜超過2米,超過時應設置樓梯平臺。 ③轉角井、三通井、四通井應滿足電纜線路的彎曲半徑(為電纜直徑的1.5倍)。 ④管井需設置集水坑,集水坑泄水坡度不小于 0.3 %。 ⑤井內應設置安全爬梯,預埋拉力環和電纜吊(支)架,電纜吊(支)架的配置應無礙安全運行,設置可靠的電氣連接并接地。 ⑥管井設置標準: 管井相互間距宜為35米左右。 應根據配網規劃需求,在路口、關鍵路段,合理設置三通井、四通井。 當電力管井位于機動車道或城市主干道、環路主路下時,管井不宜設在主路機動車道上。設置在綠化帶內時,管井出口處高度應高于綠化帶地面不小于300mm。 ⑷、施工流程 1、電纜溝:測量放線,機械開挖,找平,布設防雷線,打墊層、敷設管及砼包封,回填 2、電纜井:測量放線,機械開挖,找平,打墊層,鋼筋工程,模板工程,混凝土工程,防水工程,拆模,電纜井附件安裝。