安裝風冷模塊機組注意事項:1、風冷熱泵機組必須安裝在通風散熱良好的場所。2、考慮適當?shù)木S修和配管空間。3、放置在平坦的基礎上并加減振器。4、主機、盤管的進出水管應采用軟接頭連接并裝閥門。5、末端機組吊裝應保證牢靠。6、室內機要留檢修口以保證日后維修之用。7、閥門,壓力表,溫度計的安裝要正確并考慮操作的方便。8、管道的較高處要設排氣管(閥),較低處設排水閥。9、管道的保溫要完整無縫隙。保溫層厚度要符合要求。10、凝結水管應有1/100左右的坡度,并不應有積水的部位。11、管道的接口處應密封牢固無松動,泄漏等現象.整個系統完成后要對管道進行沖洗,試漏。12、當水管遇到障礙物時(如圈梁),避免形成氣囊(即水管要從障礙物的下方經過,而不能從障礙物的上方經過)。

安裝風冷模塊機組注意事項: 1、必須安裝水過濾器,否則會引起的機組板換凍壞等故障。    2、機組運行前,需試運行將管路中的雜質去掉。    3、冬季下雪時,要將盤管上的積雪掃掉,以防損壞壓縮機。    4、除非特殊要求,一般情況機組不設內置水泵。    5、水流開關應安裝在靠近機組的出水管路中。    6、機組的過濾器需定時清洗。    7、當安裝多臺機器時,應確保足夠的吸氣空間以防短路循環。    8、機組托板底座上設有標準減振塑膠墊,以減少振顫及振動的傳遞。    9、冷暖型機組地面安裝時,機組應至少離地20cm,以便排水。

風冷模塊機在安裝上要注意:1、水箱要比系統較高點至少高1米;2、水箱安裝在水泵的吸入側,也就是回水管一側以便將補水吸入;3、在冬季寒冷地區要增加防凍措施。