當前位置:首頁>企業問答> 請問直流電阻測試儀如何接線?

請問直流電阻測試儀如何接線?

發布時間:2020-06-05

三通道測量接線:(YN繞組的同時測量)接線將電源線以及地線可靠連接到直阻儀上,然后把隨機附帶的測試線連接到直阻儀面板與其顏色相對應的輸入輸出接線端子上,將測試線末端的測試鉗夾到待測變壓器繞組兩端,并用力摩擦接觸點,以確保接觸良好。直流電阻測試儀測量電流通常為:1A,3A,5A,10A,20A,30A等不同測量檔位,儀器由恒流電源和電壓信號檢測兩部分組成,五位液晶數字顯示。輸出電流檔可調,適于各種中小型變壓器的直阻測量。

產品簡介 變壓器繞組的直流電阻測試是變壓器在交接、大修和改變分接開關后,必不可少的試驗項目。在通常情況下,用傳統的方法(電橋法和壓降法)測量變壓器繞組以及大功率電感設備的直流電阻是一項費時費工的工作。為了改變這種狀況,縮短測量時間以及減輕測試人員的工作負擔,本公司開發了直流電阻快速測試儀。 ED0204-40型變壓器直流電阻測試儀采用全新電源技術,具有測量迅速、體積小巧、使用方便、測量精度高等特點。

您好,這里提供意聯YZZ-7010D直流電阻測試儀的使用方法供您參考1.測試線的連接方法:將儀器的I、V端子與被試品按下圖的方法連接好(插頭顏色與插座顏色對應)。這種連接法,可消除A、B、C、D處的接觸電阻,以及連線電阻對測量的影響。測量的值即為B、C、之間的電阻Rx??? (注意:B、C之間不要反向)。在使用中,如果儀器隨帶的測試線長度不夠,可使用直徑相當?shù)膶?dǎo)線將測試線加長。在測量大電感試品如電力變壓器時,在測試回路以外的其它不需測量的線圈將其短路,以免電磁干擾。測試完畢關閉電源開關,等儀器提示放電完畢后再次用接地線直接放電后再拆線轉換測試夾,進行再次測試。3.放電:測試完畢后可直接關斷機器電源。對于感性試品,關斷電源后不應馬上拆線,應讓儀器有續放電過程。一般放電至少60秒,否則電感的反電動勢危害人身安全。用接地線再次直接放電后再拆線。

上一篇:直流電阻測試儀的性能是什么?

下一篇:請問直流電阻測試儀如何選購?